低压备自投(BZT)和高压备自投虽然核心目标一致——在主电源故障时自动快速投入备用电源,保障供电连续性,但它们在工作环境、技术细节和要求上存在显著差异。以下是它们的主要相同点和不同点:
相同点
1、核心目的相同: 都是为了在主供电源(工作电源)因故障(如短路、失压)或计划检修退出运行时,自动、快速地将负荷切换到备用电源上,最大限度地减少停电时间,提高供电可靠性。
2、基本逻辑相似: 都遵循类似的检测-判断-执行逻辑流程:
检测: 持续监测工作电源的电压(或进线电流、断路器状态等关键参数)。
判断: 当检测到工作电源满足预设的故障条件(如电压低于定值、断路器跳闸)且备用电源正常(如有压)时,经过必要的延时(躲过瞬时故障、配合保护动作)和闭锁条件(如母联/分段断路器处于合位、手跳闭锁、保护动作闭锁等)判断后,发出动作指令。
执行: 先跳开工作电源进线断路器,确认断开后,再合上备用电源进线断路器(或分段/母联断路器)。
3、闭锁条件: 两者都设计有复杂的闭锁逻辑,防止在不应动作或动作可能造成危险的情况下切换,例如:
备用电源本身无压或故障。
工作电源断路器是手动跳闸(非故障)。
母线本身存在永久性故障(此时投入备用电源会造成事故扩大)。
保护装置动作(如母线差动保护、变压器保护动作)后闭锁备自投。
装置本身故障或检修。
4、切换时间要求: 都对切换时间有严格要求,需要在负荷允许的断电时间内完成,既要快(保证负荷连续运行),又要足够慢(确保工作电源断路器确实已断开、躲过重合闸等)。
不同点
1、电压等级与应用场景:
低压备自投: 通常在 400V (380V) 及以下的低压配电系统中应用。常见于工厂车间、楼宇配电室、数据中心末端配电、重要的低压电动机回路等。负荷多为电动机、照明、空调等。
高压备自投: 在 10kV, 35kV, 110kV 甚至更高电压等级的变电站、开闭所、用户高压配电室中应用。保障的是整个变电站母线、变压器或重要高压馈线的供电连续性。影响范围更广。
2、保护配置与配合:
低压备自投: 保护相对简单。工作电源和备用电源的进线保护通常就是断路器自带的过流、短路保护(如断路器脱扣器或简单微机保护)。低压备自投动作逻辑主要关注电压判据(失压、欠压)和断路器位置。与下级保护的配合要求相对宽松。
高压备自投: 保护配置复杂且至关重要。工作电源和备用电源的进线(或主变)通常配备完善的微机保护装置(距离保护、零序保护、差动保护等)。备自投装置需要与这些复杂的保护系统进行严格的逻辑配合和时间配合。例如:
必须等主电源侧保护动作跳闸后才允许备自投动作(防止非同期合闸或向故障点送电)。
需要接收相关保护的动作信号作为闭锁条件(如母线保护动作必须闭锁备自投)。
切换过程需要考虑与重合闸、备投后加速保护等的配合。
3、对系统的影响:
低压备自投: 影响范围相对较小,通常局限于一个低压配电系统或部分负荷。切换过程对电网的冲击(如电动机群启动)主要影响本级或上级低压系统。
高压备自投: 影响范围大,可能涉及一个变电站、多条馈线甚至局部电网。切换操作(尤其是合备用电源)可能引起较大的潮流转移、电压波动、暂态过程,对系统稳定性有更高要求。需要考虑备用电源的容量是否足够承载所有负荷,以及合闸涌流等。
4、设备与操作机构:
低压备自投: 控制的通常是塑壳断路器(MCCB)或框架断路器(ACB),操作机构相对简单(弹簧储能或电动)。对断路器的电气寿命、机械寿命要求相对高压低。
高压备自投: 控制的是中高压真空断路器或SF6断路器。这些断路器结构复杂,操作机构(弹簧、液压、气动)功率大,对分合闸时间、同期性(如有需要)要求极高。一次设备的可靠性直接影响备自投的成功率。
5、装置本身:
低压备自投: 实现方式多样,可以是专用的简易备自投继电器/模块,或者集成在智能型低压断路器控制器、低压综合保护测控装置中,甚至可以用PLC编程实现。功能相对集中。
高压备自投: 通常是独立的、功能强大的微机保护测控装置中的一个重要功能模块(如线路保护测控装置、备自投专用装置或母线保护装置中的辅助功能)。具有更复杂的逻辑编程能力、更多的开入/开出量、更严格的电磁兼容性和可靠性要求,并且需要提供详细的运行事件记录和通信接口(如IEC 61850)。
6、同期问题:
低压备自投: 两个电源通常来自同一台变压器或紧密连接的电网,一般不考虑严格的同期问题,切换时允许短时断电(残压衰减切换)。
高压备自投: 当备用电源和工作电源来自不同的系统或需要合环操作时(如母线分段备投),可能涉及同期问题。需要判断两侧电压的幅值、频率、相位差是否满足同期合闸条件。这大大增加了逻辑的复杂性,需要专门的“检同期”功能。
总结
低压备自投和高压备自投本质都是电源自动切换装置,核心逻辑相似。但高压备自投在电压等级、保护配合复杂性、对系统影响、设备要求、装置功能以及同期问题等方面,都远高于低压备自投。高压备自投的设计、整定、调试和运行维护需要更专业的知识,考虑更全面的电网安全因素。选择哪种备自投主要取决于需要保障供电的系统电压等级和负荷的重要性/规模。