进线备自投与分段/母联备自投有什么区别?

来源:智能电力网 时间:2022-10-07 11:08:21 发布信息

一、备自投对象不同。

    1、进线备自投:顾名思义,进线备自投以进线电源为备自投对象,类似于双电源系统。

    2、母联备自投:而母联备自投以母联开关柜为备自投对象。

进线备自投装置

二、母线联络柜的有无不同。

    1、进线备自投:进线备自投是没有联络柜,两台进线柜之间加备自投装置,但需在两台进线柜中加进线PT。

    2、母联备自投:母联备自投顾名思义,那就是有联络柜,一般备自投装置安装在联络柜,两段母线都有PT柜。

母闻备自投装置

三、工作时接通控制方式不同

    1、进线备自投:在两路电源都正常时,一路电源断路器和母联断路器接通,而二路电源断路器断开,此时负载由一路电源供电;在一路电源不正常时,断开一路电源断路器,合上二路电源断路器和母联断路器,此时,负载由二路电源供电。

    2、母联备自投:在两路电源都正常时,一路电源断路器和二路电源断路器接通,母联断路器断开,此时负载由一路电源和二路电源分别供电。


    在一路电源不正常时,断开一路电源断路器,合上二路电源断路器和母联断路器,此时,负载由二路电源供电。在二路电源不正常时,断开二路电源断路器,合上一路电源断路器和母联断路器,此时,负载由一路电源供电。