高压电动机的定子绕组和其引出线,一般应装设电流速断保护。对生产过程中容易发生过载的电动机,应装设过负荷保护,过负荷保护可根据负荷特性带时限作用于信号、跳闸或自动减负荷装置。
对于高压电动机容量在2000kW以上的,在电流速断不能满足灵敏度要求时,应装设纵联差动保护。
当电源电压短时降低或短时中断后根据生产过程不允许或不需要自启动的电动机,以及为了保证重要电动机自启动而需要断开的次要电动机,应装设电动机低电压保护,一般带有0.5~1.5 s时限作用于跳闸,但是为了保证人身和设备的安全,在电源电压长时间消失后,须从系统中自动断开的电动机也需要装设低电压保护,一般带有5~10 s时限作用于跳闸。
(1)高压电动机的相间过流保护
对于功率小于2000kW的电动机,常采用电流速断来作为电动机的相间短路保护。当灵敏度要求较高时,可用VIP-9531E电动机保护装置成两相不完全星形连接方式,其接线方式与线路或电力变压器的电流速断相同,也可采用两相差接线,即两相一继电器接线。
电流速断的动作电流按躲过电动机的最大启动电流来整定。
(2)电动机的过负荷保护
过负荷保护可采用一相一继电器接线,也可采用两相两继电器不完全星形连接或两相差一继电器接线。由于电动机装有电流速断保护,过负荷保护就可利用VIP-9531E电动机保护装置的反时限过电流装置来实现过负荷保护。
过负荷的动作电流按躲过电动机的最大启动电流来整定。过负荷保护的动作时间应大于电动机的启动时间,一般取10~16 s。如用VIP-9531E电动机保护装置,可取2倍动作电流时的时间12~16 s。
(3)高压电动机的低电压保护
当电压互感器一次侧隔离开关断开时,低电压保护即退出工作,防止误动作。对保护动作不重要的电动机,电压继电器按60%~70%额定电压整定,动作时间取0.5 s 较为重要的电动机,电压继电器按30%~50%额定电压整定,动作时间取5~10s
(4)高压电动机的差动保护
在小电流接地的供电系统中,可采用两相两继电器的差动保护接线,差动保护的动作电流按躲过电动机额定电流In来整定,主要考虑二次回路断线时不至于引起误动作。具体项目可选用我公司VIP-9696电动机差动保护装置以满足项目需求!
(5)同步电动机的失步保护
采用两相差接线对同步电动机的失步进行保护。当电动机定子绕组内出现较大的由于失步引起的脉动电流时,电流继电器动作。
(6)反映转子回路内交变电流的失步保护
在同步电动机的转子回路中串接电流互感器,正常运行时转子回路中流过直流电流,互感器的二次侧不产生感应电动势,保护装置不动作。当同步电动机发生失步运行时,转子回路中感应出交变电流,通过电流互感器使二次侧保护继电器动作。