      高压电动机的定子绕组和其引出线,一般应装设电流速断保护。对生产过程中容易发生过载的电动机,应装设过负荷保护,过负荷保护可根据负荷特性带时限作用于信号、跳闸或自动减负荷装置。

      对于高压电动机容量在2000kW以上的,在电流速断不能满足灵敏度要求时,应装设纵联差动保护。

      当电源电压短时降低或短时中断后根据生产过程不允许或不需要自启动的电动机,以及为了保证重要电动机自启动而需要断开的次要电动机,应装设电动机低电压保护,一般带有0.5~1.5 s时限作用于跳闸,但是为了保证人身和设备的安全,在电源电压长时间消失后,须从系统中自动断开的电动机也需要装设低电压保护,一般带有5~10 s时限作用于跳闸。


(1)高压电动机的相间过流保护

      对于功率小于2000kW的电动机,常采用电流速断来作为电动机的相间短路保护。当灵敏度要求较高时,可用VIP-9531E电动机保护装置成两相不完全星形连接方式,其接线方式与线路或电力变压器的电流速断相同,也可采用两相差接线,即两相一继电器接线。

      电流速断的动作电流按躲过电动机的最大启动电流来整定。

VIP-9531E电动机保护装置

(2)电动机的过负荷保护

      过负荷保护可采用一相一继电器接线,也可采用两相两继电器不完全星形连接或两相差一继电器接线。由于电动机装有电流速断保护,过负荷保护就可利用VIP-9531E电动机保护装置的反时限过电流装置来实现过负荷保护。

      过负荷的动作电流按躲过电动机的最大启动电流来整定。过负荷保护的动作时间应大于电动机的启动时间,一般取10~16 s。如用VIP-9531E电动机保护装置,可取2倍动作电流时的时间12~16 s。


(3)高压电动机的低电压保护

      当电压互感器一次侧隔离开关断开时,低电压保护即退出工作,防止误动作。对保护动作不重要的电动机,电压继电器按60%~70%额定电压整定,动作时间取0.5 s 较为重要的电动机,电压继电器按30%~50%额定电压整定,动作时间取5~10s

9696电动机差动保护装置

(4)高压电动机的差动保护

      在小电流接地的供电系统中,可采用两相两继电器的差动保护接线,差动保护的动作电流按躲过电动机额定电流In来整定,主要考虑二次回路断线时不至于引起误动作。具体项目可选用我公司VIP-9696电动机差动保护装置以满足项目需求!


(5)同步电动机的失步保护

      采用两相差接线对同步电动机的失步进行保护。当电动机定子绕组内出现较大的由于失步引起的脉动电流时,电流继电器动作。


(6)反映转子回路内交变电流的失步保护

      在同步电动机的转子回路中串接电流互感器,正常运行时转子回路中流过直流电流,互感器的二次侧不产生感应电动势,保护装置不动作。当同步电动机发生失步运行时,转子回路中感应出交变电流,通过电流互感器使二次侧保护继电器动作。


微机保护微信公众号

关注公众号

了解更多微机保护知识

公众号:智能电力网

微机保护产品二维码

加微信

购买产品

微信号:13655813785

相关内容推荐
电动机保护装置

电动机低电压保护作用?低至多少跳闸?

电动机低电压保护作用: 1、在系统电压过低时断开部分电动机电源,保证设备不致损坏。 2、当系统电压降低时,逐步切除部分负荷以维持线电压,使剩余重要负荷能在允许的
2022.09.24
进线备自投

进线备自投与分段/母联备自投有什么区别?

一、备自投对象不同。 1、进线备自投:顾名思义,进线备自投以进线电源为备自投对象,类似于双电源系统。 2、母联备自投:而母联备自投以母联开关柜为备自投对象。二、母线联
2022.10.07
差动保护

什么是差动保护?

什么 是差动保护? 差动保护是保护两端电流互感器之间的故障及保护范围在输入的两端CT之间的备上,可以是线路、发电机、电动机、变压器等设备。以变压器为例,当变压器正
2022.10.05
变压器瓦斯保

为什么变压器差动保护和瓦斯保护不能同时退出?

1.瓦斯保护在变压器匝间和层间短路、铁芯故障、套管内部故障、绕组内部断线及绝缘劣化和油面下降等故障均能灵敏动作。当变压器油箱内部故障时,电弧的高温使变压器油分
2022.10.05
在线客服

业务咨询1

业务咨询2

技术咨询1

技术咨询2

PC端自动化二维码
13655813785 (即时通话) 209585994 (在线询价) 13655813785 (长按复制)
扫码加微信