直流屏蓄电池容量大小如何选择?

来源:智能电力网 时间:2020-09-22 18:28:13 发布信息

1、根据操作机构选择

       比如:高压合闸机构为CD系列,其合闸电流为120A左右,按电力部标准,应满足瞬时两台同时合闸电流即240A,电池容量=240/放电倍率=60AH,所以选大于65AH的;

壁挂直流电源

2、根据自定负荷选择

      当高压采用直流保护和操作时,配套的直流屏的容量根据一般设计院的设计进行选择,断路器少的就32~40AH,多了就50~65AH。

       a、10KV变电系统:电池容量不小于40AH ;

       b、35KV变电系统:电池容量不小于65AH;

       c、110KV变电系统:电池容量不小于100AH;

       d、220KV变电系统:电池容量不小于200AH。

立式直流屏

负荷有几种类型

      按照负荷一般分为经常负荷、事故负荷和冲击负荷三种;

      a、经常负荷主要包括经常带电的继电器,信号灯以及其他接入直流系统的用电设备;

      b、事故负荷是当变配电所失去交流电源全所停电时必须由直流系统供电的负荷,主要为事故照明负荷等;

      c、冲击负荷主要是断路器合闸时的短时合闸冲击电流以及此时直流母线所须承担的其他负荷之和。


此上三种负荷是选择直流操作电源容量的重要依据。

      根据以上三种负荷我们可以得出结论:

      蓄电池最大瞬时负荷:Imax=Izc+Isg+Ihz;

      蓄电池容量:C=Imax/C率(AH)    C率是蓄电池放电倍率(A);

直流屏蓄电池容量选择