返回智能电力网!

技术文章

Technical articles

智能电力网 > 工业电源 > 问答资讯

直流屏蓄电池容量大小如何选择?

来源:智能电力网 时间:2020-09-22 18:28:13 发布信息

1、根据操作机构选择

       比如:高压合闸机构为CD系列,其合闸电流为120A左右,按电力部标准,应满足瞬时两台同时合闸电流即240A,电池容量=240/放电倍率=60AH,所以选大于65AH的;

壁挂直流电源

2、根据自定负荷选择

      当高压采用直流保护和操作时,配套的直流屏的容量根据一般设计院的设计进行选择,断路器少的就32~40AH,多了就50~65AH。

       a、10KV变电系统:电池容量不小于40AH ;

       b、35KV变电系统:电池容量不小于65AH;

       c、110KV变电系统:电池容量不小于100AH;

       d、220KV变电系统:电池容量不小于200AH。

立式直流屏

负荷有几种类型

      按照负荷一般分为经常负荷、事故负荷和冲击负荷三种;

      a、经常负荷主要包括经常带电的继电器,信号灯以及其他接入直流系统的用电设备;

      b、事故负荷是当变配电所失去交流电源全所停电时必须由直流系统供电的负荷,主要为事故照明负荷等;

      c、冲击负荷主要是断路器合闸时的短时合闸冲击电流以及此时直流母线所须承担的其他负荷之和。


此上三种负荷是选择直流操作电源容量的重要依据。

      根据以上三种负荷我们可以得出结论:

      蓄电池最大瞬时负荷:Imax=Izc+Isg+Ihz;

      蓄电池容量:C=Imax/C率(AH)    C率是蓄电池放电倍率(A);

直流屏蓄电池容量选择


智能电力电源网微公众号

关注公众号

了解更多电源知识

公众号:智能电力网

微信二维码

加微信

购买交直流电源产品

微信号:13923408470

相关内容推荐
UPS电池

为什么不同新旧UPS电池不能混用?浮充电压是多少?

1、为什么不同批次型号新旧的UPS电池不能一起使用?   因为不同的批次、型号、新旧的UPS电池内阻不一样,这样的UPS电池在充放电时存在差异,一起使用时会导致某一只电池过充或欠充以及电流不同,从而影响整个UPS供电系统的正常运行。
2020.12.02
分布式直流电源

基于磷酸铁锂电池组的分布式直流电源有哪些优点?

提高直流系统可靠性、安全性: 避免传统单组蓄电池串联方式下,个别单体蓄电池开路等故障影响整组电池可靠性问题;避免传统单组蓄电池串联方式下,个别单体蓄电池容量不足导致
2020.11.19
直流屏图片

如何给配电室直流屏换蓄电池?

配电室直流系统所用蓄电池由于运行时间过长蓄电池老化,已不能对直流负载进行正常的电源供给,为了保证配电室设备的正常工作,消除因直流供给不正常造成的断路器拒动、继电保护装置失电等重大安全隐患,故对直流系统蓄电池进行整改更换!下面就详细的介绍下应该如何给配电室直流屏换蓄电池!
2020.10.26
直流电源

保护单元控制电源为什么要用直流而不用交流?

首选,二次控制电源的重要性无与伦比,它肩负着系统安全的重大使命,所以要求其电源非常可靠,以保证自动装置、保护或人能在任何时候切断回路,限制事故、故障的发展。当前最保险的电源就是可以由蓄电池进行不间断供电的直流电了,所以主要的二次电源都是直流电。
2021.01.25
在线客服

业务咨询1

业务咨询2

技术咨询1

技术咨询2

PC端二维码
13923408470 (即时通话) 707865289 (在线询价) 13923408470 (长按复制)
扫码加微信