如何计算直流屏容量的?

来源:智能电力网 时间:2020-08-25 17:22:50 发布信息

      一般来说,老式的电操用电量比现在一般的弹操要大的多。普通双电源带两个变压器的系统40AH就可以了,因为直流屏主要是倒闸操作,并且是瞬时的,容量选的大只是因为系统庞大,如果高压柜的数量增加,就65AH。那你是如何计算直流屏容量的?真要去计算的话,有很多种计算方法,不怎么统一,今天智能电力网技术员给你介绍个简单的计算方法:


a)按照事故持续放电容量(1小时放电率)确定蓄电池容量

      QCt≥Kk(Ij Is)t≈15Ah。

      QCt事故持续时间为t小时内蓄电池放电容量

      Kk可靠系数(取1.1)

      Ij经常负荷(继电器常闭节点、信号灯等经常接入直流系统的用电设备)

      Is事故负荷(主要为事故照明)

      t事故持续时间(取1小时)

      折算为标准蓄电池10小时放电率:QC10=QC1/0.55≈28 Ah


b)按照直流最大电流确定蓄电池容量

      Imax=Ij Is Ih If=17.28A

      Imax直流系统瞬时最大电流(同时考虑一台断路器合闸电流和一台断路器分闸电流)

      查蓄电池厂家技术表中蓄电池最大放电电流(≤5s)确定蓄电池容量约为29Ah。


c)确定蓄电池只数

      n=0.85Ve/Vx=0.85×220/1.8≈104只

      n蓄电池只数

      Ve 直流系统额定电压(取220V)

      Vx 2V蓄电池放电终止电压(取1.8V)

      折算为12V蓄电池为18只。

     根据以上计算设计建议选用40Ah 12V单体阀控铅酸蓄电池18只。


       以上关于“如何计算直流屏容量”这个话题,你看了可能不是太理解,不过也没关系的,如果你需要购买直流屏产品,可以关注公众号或者在联联系客服,可以免费为您计算直流屏容量,让你购买到适合的直流屏产品。

上一篇: 没有了 下一篇: 直流屏蓄电池容量大小如何选择?
智能电力电源网微公众号

关注公众号

了解更多电源知识

公众号:智能电力网

微信二维码

加微信

购买交直流电源产品

微信号:13265878070

相关内容推荐
直流屏图片

变电所直流屏系统发生接地故障怎么办?

如果变电所的直流回路发生接地故障,首先应检查是哪一极接地,并分析接地的性质,判断接地的原因。一般可按以下步骤进行处理:首先,停止直流回路上的一切作业,并对直流回路进行详细检查。检查时,应避开用电高峰,根据气候、现场工作的实际情况(包括倒闸操作情况)进行回路的分、合试验。分、合的顺序如下:
2020.11.21
直流屏

直流屏110V/220V有何区别?该选哪个呢?

直流110V/220V有何区别?该选哪个呢? 1、专供控制负荷的直流电源系统电压宜采用110V ,也可采用220V; 2、专供动力负荷的直流电源系统电压宜采用220V; 3、控制负荷
2020.11.09
直流屏图片

如何给配电室直流屏换蓄电池?

配电室直流系统所用蓄电池由于运行时间过长蓄电池老化,已不能对直流负载进行正常的电源供给,为了保证配电室设备的正常工作,消除因直流供给不正常造成的断路器拒动、继电保护装置失电等重大安全隐患,故对直流系统蓄电池进行整改更换!下面就详细的介绍下应该如何给配电室直流屏换蓄电池!
2020.10.26
直流屏蓄电池

直流屏蓄电池容量大小如何选择?

高压合闸机构为CD系列,其合闸电流为120A左右,按电力部标准,应满足瞬时两台同时合闸电流即240A,电池容量=240/放电倍率=60AH,所以选大于65AH的; 当高压采用直流保护和操作时,配套的直流屏的容量根据一般设计院的设计进行选择,断路器少的就32~40AH,多了就50~65AH。