发现变电所直流系统的电压降低(欠压)怎么办?

来源:智能电力网 时间:2020-11-21 14:44:39 发布信息

      发现变电所直流系统的电压降低,应作以下处理:

直流电源系统图片

      (1)、如果由蓄电池组供电的直流屏的直流电压降低,应先检查调节开关接触是否良好,蓄电池本身有无极板短路和硫化现象,沉淀是否过多,容器是否损坏和绝缘是否降低。

      (2)、如果由硅整流器供电的直流系统的电压降低,应首先检查所用电交流电压是否降低。若降低,应使用调压器进行调整;然后检查硅整流元件是否损坏,硅整流器的交流电源熔体是否熔断。

      (3)、如果运行中的直流系统的直流电源突然消失,应首先检查熔体是否熔断。若熔断,应换上新熔体;若换上熔体又熔断,则应检查有无短路故障。如果查不出短路故障,则应请上级派人处理,但此时应加强对仪表的监视。若发生一次系统短路故障,可手动拉开断路器。

      (4)、如果运行中控制电源的硅整流器发生故障,导致直流电压降低,则应立即切断硅整流器的交流电源,此时控制电源应来自合闸硅整流器。若合闸硅整流器发生故障,则应使其退出运行,并向上级汇报,由上级派人进行检修。


智能电力电源网微公众号

关注公众号

了解更多电源知识

公众号:智能电力网

微信二维码

加微信

购买交直流电源产品

微信号:13265878070

相关内容推荐
分布式直流电源

基于磷酸铁锂电池组的分布式直流电源有哪些优点?

提高直流系统可靠性、安全性: 避免传统单组蓄电池串联方式下,个别单体蓄电池开路等故障影响整组电池可靠性问题;避免传统单组蓄电池串联方式下,个别单体蓄电池容量不足导致
2020.11.19
直流屏图片

如何给配电室直流屏换蓄电池?

配电室直流系统所用蓄电池由于运行时间过长蓄电池老化,已不能对直流负载进行正常的电源供给,为了保证配电室设备的正常工作,消除因直流供给不正常造成的断路器拒动、继电保护装置失电等重大安全隐患,故对直流系统蓄电池进行整改更换!下面就详细的介绍下应该如何给配电室直流屏换蓄电池!
2020.10.26
如何计算直流屏容量

如何计算直流屏容量的?

一般来说,老式的电操用电量比现在一般的弹操要大的多。普通双电源带两个变压器的系统40AH就可以了,因为直流屏主要是倒闸操作,并且是瞬时的,容量选的大只是因为系统庞大,如果高压柜的数量增加,就65AH。那你是如何计算直流屏容量的?真要去计算的话,有很多种计算方法,不怎么统一,今天智能电力网技术员给你介绍个简单的计算方法:
2020.08.25
UPS电源

UPS电源中断的事故处理的操作步骤?

1.现象:音响报警,“UPS异常”光字牌 亮。2.处理: ①、检查UPS各电源是否在规定的运行参数范围内,确定那一路电源运行参数超出规定范围,然后进行针对性处理; ②、若属负荷支路