直流通讯电源主空开多次跳闸怎么处理?

来源:智能电力网 时间:2020-12-11 18:31:17 发布信息

故障现象

      某站点一台电源设备多次出现主用交流输入空开跳闸,跳闸后可以手动闭合,但是工作一段时间又发生跳闸现象。


故障分析

      输入空开跳闸有如下几种原因:

      1、负载过大,空开容量不够。

      2、负载短路。

      3、输入零地电压不正常。

      4、交流输入电压不正常或输入线缆接线问题。


故障处理

      1、在监控单元中查看此直流电源的输出电流,为20A左右,说明负载功率并不大;并且此站点已经运行很久,主用交流输入空开大小为100A,说明空开容量也是足够的。

      2、断开主用交流输入空开,闭合备用交流输入空开,发现设备可以正常运行,未出现备用交流输入空开跳闸的情况;并且主用交流输入空开跳闸后可以正常闭合工作一段时间,证明负载应该不存在短路的情况。

      3、在未跳闸的情况下,在监控单元中查看到主用交流输入电压正常,用万用表测试零地电压,零地电压也正常。

      4、待故障复现后,现场再次测试零地电压,还是正常;测试输入线电压,测得:A相240V,B相240V,C相180V,测试机房市电电压A相、B相、C相都正常。

      5、再次手动闭合空开,发现空开输入侧有打火现象,手动断开空开检查输入线缆,发现C相接口线缆有虚接的情况,重新紧固后,测试输入电压正常。手动闭合空开未出现打火现象,设备可以正常工作。


总结

      交流输入空开跳闸需要注意交流输入接线问题,此案例就是因为输入火线C相虚接导致,这类问题较难发现。