         由于直流电源系统是具有不间断供电的特点,电厂和变电站中的电力操作电源均采用直流屏电源,并且场所越来越多的也都使用直流电源作为其操作电源,用途十分广泛。

直流屏系统

        直流屏是大家所熟知的直流电源所采用的设备表现形式,它为动力负荷和控制负荷以及事故照明负荷等提供电源,是当代电力系统控制、保护的基础。以直流屏为电源核心是多数的直流系统所使用的,信号、测量回路、控制及自动装置、继电保护装置和断路器的操作为用电负荷,它们一起为电力系统提供可靠保障。


        由于直流的负荷多样性,直流供电网络分布的范围较广,工作环境相对来说又比较恶劣,所以直流系统绝缘性能较容易降低。


        直流系统的用电负荷种类较多,决定了其外漏部分多、分布范围广、线缆多、线缆长,因此很容易受尘土、潮气的腐蚀,还有可能受到其他有害物质的侵蚀,使某些绝缘性能薄弱的元器件绝缘降低,甚至绝缘破坏,造成直流接地。分析直流绝缘故障的原因一般有如下几个方面:

   (1)二次回路及设备严重污秽和受潮,使带电部位绝缘下降;

   (2)二次回路绝缘材料不合格,绝缘性能低;

   (3)年久失修,老化严重;


绝缘降低的判定:

  不同电压等级的直流系统,其绝缘状况的判定条件是不一样的,分别如下:

   (1)额定电压为220v的系统,绝缘电阻低于25KΩ时为接地;

   (2)额定电压为110v的系统,绝缘电阻低于7KΩ时为接地;

   (3)额定电压为48v的系统,绝缘电阻低于1.7KΩ时为接地。


智能电力电源网微公众号

关注公众号

了解更多电源知识

公众号:智能电力网

微信二维码

加微信

购买交直流电源产品

微信号:13265878070

相关内容推荐
直流屏图片

变电所直流屏系统发生接地故障怎么办?

如果变电所的直流回路发生接地故障,首先应检查是哪一极接地,并分析接地的性质,判断接地的原因。一般可按以下步骤进行处理:首先,停止直流回路上的一切作业,并对直流回路进行详细检查。检查时,应避开用电高峰,根据气候、现场工作的实际情况(包括倒闸操作情况)进行回路的分、合试验。分、合的顺序如下:
2020.11.21
直流屏图片

如何给配电室直流屏换蓄电池?

配电室直流系统所用蓄电池由于运行时间过长蓄电池老化,已不能对直流负载进行正常的电源供给,为了保证配电室设备的正常工作,消除因直流供给不正常造成的断路器拒动、继电保护装置失电等重大安全隐患,故对直流系统蓄电池进行整改更换!下面就详细的介绍下应该如何给配电室直流屏换蓄电池!
2020.10.26
如何计算直流屏容量

如何计算直流屏容量的?

一般来说,老式的电操用电量比现在一般的弹操要大的多。普通双电源带两个变压器的系统40AH就可以了,因为直流屏主要是倒闸操作,并且是瞬时的,容量选的大只是因为系统庞大,如果高压柜的数量增加,就65AH。那你是如何计算直流屏容量的?真要去计算的话,有很多种计算方法,不怎么统一,今天智能电力网技术员给你介绍个简单的计算方法:
2020.08.25
UPS电源

UPS电源中断的事故处理的操作步骤?

1.现象:音响报警,“UPS异常”光字牌 亮。2.处理: ①、检查UPS各电源是否在规定的运行参数范围内,确定那一路电源运行参数超出规定范围,然后进行针对性处理; ②、若属负荷支路