返回智能电力网!

技术文章

Technical articles

智能电力网 > 配网自动化 > 问答资讯

集中式dtu和分布式dtu的区别?

来源:智能电力网 时间:2021-01-27 18:36:46 发布信息

1.集中式DTU

      集中式DTU采用了高性能MCU处理器、高速工业网络通信技术、多CPU集成技术、嵌入式工业芯片组和Linux操作系统,产品稳定性强、可靠性高、实时性好、环境适应性强、功能强大。主要应用于配电网中的环网柜、开闭所、箱式变电站等,结合配电主站可以快速可靠的实现配电网故障定位、隔离以及非故障区段的恢复供电,是一种集遥测、遥信、遥控、保护和通信等功能于一体的新一代配电自动化远方终端装置。

集中式DTU

产品特点

      1.核心单元采用大容量、资源冗余设计,板卡支持热插拔,搭配灵活,可按需组合

      2.单装置最大支持16回路:每回路含3路遥测、6路遥信、2路遥控

      3.硬件采用32位高性能处理器,软件采用Linux嵌入式实时操作系统,具备开放的接口和扩张裕度,方便功能扩展

      4. 支持故障检测及判别功能,发生故障时能快速判别并隔离故障,支持单相接地故障的检测、告警及动作功能

      5.具备强大的自诊断、自恢复能力

      6. 完善的保护功能:可配置速断、过流、零序等电流保护

      7.具有强大的历史数据存储功能,包括事件顺序记录(SOE)、遥信变位记录(COS)、远方和本地操作记录、装置异常记录、遥测历史数据记录等

      8.支持工业以太网交换机、配电载波、EPON、GPRS/CDMA等各种通讯方式,可以自由选配通讯方式,支持支持Modbus、IEC60870-5-101、IEC60870-5-104通信规约

      9.可扩展液晶显示功能,方便调试和维护

     10.内置安全加密功能,满足国网、南网对信息安全的要求

     11.支持SNTP等对时方式,接收主站或其它时间同步装置的对时命令,与主站时钟保持同步


2.分布式DTU

        分布式DTU配电终端适用于10kV及以下电压等级环网柜间隔单元的保护、测控、通信。具备完善的保护、测量、控制及通信监视等功能,与断路器、负荷开关等开关配合为10kV 及以下等级的线路及馈出线提供保护,利用完善的保护功能,快速切除隔离故障区域,缩小停电范围,快速恢复供电,有力的保障配电网系统的安全稳定运行。

分布式DTU

        分布式配电终端可实现其对应间隔的遥信、遥测、遥控、保护逻辑(三段式保护、主站集中式自动化、电压时间型馈线自动化、电压电流型馈线自动化)等功能。可安装在10KV配网线路的任何地方,包括环网供电线路或者单辐射线路与分支线路、小电阻接地系统或者消弧线圈接地系统、断路器或者负荷开关柜上。既可实现故障的就地隔离与自愈,又可将三遥及故障信息上传至配网调度主站,通过主站集中模式实现故障的隔离与自愈或者组建故障定位系统。

        10kV环网柜自动化成套自动化单元由一个通信单元和多个独立的保护测控单元(一个终端对应一个间隔)构成。其中通信单元安装于母线PT柜内上部,保护测控单元安装于其对应间隔的开关柜二次小室门上,通信单元与保护测控单元之间通过串口总线或以太网通信线相联实现信息的交互;通信单元与主站之间通过无线或光纤通信实现信息的交互。


3.集中式DTU和分布式DTU的区别:

        a.集中式DTU是6个单元用一台集中式DTU控制。

        b.分布式DTU是6个单元用6台分布式DTU控制。

        c.集中式DTU一旦故障,6个单元均失去保护。分布式DTU一个间隔出故障,不影响其他5个单元正常工作。

        d.集中式DTU为2011年电网标准,已经被淘汰。分布式DTU为2018年电网标准,电网刚开始推广。

上一篇: 没有了 下一篇: DTU、FTU、RTU、TTU之间有什么区别与联系?
配网终端微公众号

关注公众号

了解更多配网终端知识

公众号:智能电力网

配网终端产品二维码

加微信

购买配网终端产品

微信号:17366154231

相关内容推荐
光伏箱变测控装置

光伏箱变测控装置如何无线或者有线采集逆变器数据

光伏箱变测控装置如何无线或者有线采集数据? 光伏发电站设计过程中,为降低线路损耗,一般在逆变器旁配置 10/35KV 箱式升压站。逆变器直接距离达数百米,离集控室较远;升压变均
2024.04.24
ZRR-986  母线差动保护装置

什么是母线完全差动保护?什么是母线不完全差动保护?

1、母线完全差动保护是将母线上所有的各连接元件的电流互感器按同名相、同极性连接到差动回路,电流互感器的特性与变比均应相同,若变比不能相同时,可采用补偿变流器进行补
2024.02.19
无扰动快切装置

母线内部故障或大容量电动机(或机群)起动导致无扰动快切误切换如何优化?

1)电动机起动识别 同母线失电类似,当母线上有电动机起动时,均会引起电压突降。其电压降落与电网的运行方式、系统阻抗、电动机参数及电动机起动方式有密切关系。仿真结果显
2024.01.24
无扰动快切装置

如何提高无扰动快切装置的切换时间和成功率

摘要:笔者在做关于双电源切换的配电项目时,经常遇到一部分技术工程师不知道如何提高无扰动快切装对两路进线切换的时间,本文对如何提高无扰动快切装置的切换时间和成功率做
2024.01.24
在线客服

业务咨询1

业务咨询2

技术咨询1

技术咨询2

PC端自动化二维码
17366154231 (即时通话) 740439982 (在线询价) 17366154231 (长按复制)
扫码加微信