主要区别:

      DTU是SOCKET连接的客户端。因此只有DTU是不能完成数据的无线传输的,还需要有后台软件的配合一起使用。

      FTU与RTU有以下区别:FTU体积小、数量多,可安置在户外馈线上,设有变送器,直接交流采样,抗高温,耐严寒,适应户外恶劣的环境;而RTU安装在户内,对环境要求高;

      FTU采集的数据量小,通信速率要求较低,可靠性要求较高;而RTU采集的数据量大,通信速率较高,可靠性要求高,有专用通道。

      TTU则是单一功能单元,仅对配电变压器的信息采集和控制。


二、各单元主要特点: 

      DTU:(Distribution Terminal Unit)配电终端单元,用于开闭所,环网柜,变电所的多回路数据采集(包括:三相电压,三相电流,有功,无功,频率,开关位置等)、通讯、管理。具有更多回路,更多参数监控管理的能力,并上传至上层主站。功能更强,适应范围更加广泛DTU。已经广泛应用于电力、环保、LED信息发布、物流、水文、气象等行业领域。如上图所示,尽管应用的行业不同,但应用的原理是相同的。大都是DTU和行业设备相连,比如PLC,单片机等自动化产品的连接,然后和后台建立无线的通信连接。DTU的主要功能是把远端设备的数据通过无线的方式传送回后台中心。如右图所示,要完成数据的传输需要建立一套完整的数据传输系统。在这个系统中包括:DTU,客户设备、移动网络、后台中心。在前端,DTU和客户的设备通过232或者485接口相连。DTU上电运行后先注册到移动的GPRS网络,然后去和设置在DTU中的后台中心建立SOCKET连接。后台中心作为SOCKET的服务端,DTU是SOCKET连接的客户端。因此只有DTU是不能完成数据的无线传输的,还需要有后台软件的配合一起使用。在建立连接后,前端的设备和后台的中心就可以通过DTU进行无线数据传输了,而且是双向的传输。


      FTU:(Feeder Terminal Unit )馈线远方终端,用于测量馈线的三相参数(包括:三相电压,三相电流,有功,无功,频率等),监控,保护配电系统中的馈线,与配电自动化主站通信,将信息提供给配电监控主站系统,执行主站对馈线及其终端设备的调节和控制。FTU是安装在配电室或馈线上的智能终端设备。它可以与远方的配电子站通信,将配电设备的运行数据发送到配电子站,还可以接受配电子站的控制命令,对配电设备进行控制和调节。


      RTU:(Remote Terminal Unit)远程终端单元,通用于对现场信号、电力设备的监测和控制。RTU通常要具有优良的通讯能力和更大的存储容量,适用于更恶劣的温度和湿度环境,提供更多的计算功能。与常用的可编程控制器PLC相比,RTU通常具有优良的通讯能力和更大的存储容量,适用于更恶劣的温度和湿度环境,提供更多的计算功能。RTU产品在石油天然气、水利、电力调度、市政调度等行业SCADA系统中广泛应用。


      TTU:(Transformer Terminal Unit)配电变压器远方终端用于对配电变压器的信息采集和控制(包括:三相电压,三相电流,有功,无功,频率,温度,瓦斯等),它实时监测配电变压器的运行工况,保护变压器的安全运行,调整无功补偿,并能将采集的信息传送到主站或其他的智能装置,提供配电系统运行控制及管理所需的数据


配网终端微公众号

关注公众号

了解更多配网终端知识

公众号:智能电力网

配网终端产品二维码

加微信

购买配网终端产品

微信号:17366154231

相关内容推荐
弧光保护

引起弧光短路故障的原因及弧光的危害有哪些?

在我国,中、低压母线短路故障中,重点设备和人员伤害主要有电弧光引起, 然而,我国的大多数中低压母线没有设置弧光保护,而只是采用了简单的消弧装置和变压器后备保护。这些保护
2022.09.07
电能质量

引起电能质量问题的原因以及改善电能质量的措施有哪些?

一、引起电能质量的原因电力系统元件存在的非线性问题 电力供电系统中元件的非线性问题有:发电机正常工作中产生的谐波;电网中各变压设备产生的谐波;直流输电产生的谐波
2022.09.05
电能质量

电能质量是什么及衡量电能质量的主要指标?

什么是电能的质量? 电能质量,从普遍意义上讲是指优质供电,包括电压质量、电流质量、供电质量和用电质量。 其可以定义为:导致用电设备故障或不能正常工作的电压、电流或
2022.09.05
厂用电无扰动快切装置

厂用电无扰动快切装置的作用?

因为大部分连续型生产企业,都是双电源进线,互为主备。在工矿企业的配电网中,从高压到低压,在负载侧会挂载有大量的感性设备电动机,当电网发生晃电现象,母线电压暂降,电机由于