配电终端ftu与dtu的区别?

来源:智能电力网 时间:2021-02-08 20:15:08 发布信息

      FTU(Feeder Terminal Unit )一般用于户外的柱上开关(真空断路器、负荷开关、分段开关等)的运行数据的监测以及线路保护,可以与主站远程通信,实现配电自动化“三遥”的设备,一般也称它“看门狗。”

      遥信(远程读取设备状态信号),

      遥测(远程测量三相电压电流),

      遥控(远程控制设备分合闸),

FTU配电终端

      DTU(Distribution Terminal Unit)配电终端单元,一般用于开闭所,环网柜的电气设备,具有FTU的所有功能,即对线路运行数据的监测以及线路保护等,DTU也拥有三遥功能。

DTU配电终端

FTU与DTU的区别:

      FTU体积小,低功耗,价格便宜,能够处理的数据量少,最多同时控制两台设备,一般安装在电力塔杆上,对环境要求不高,可以适应恶劣环境,

      DTU体积大,功耗大,价格昂贵,能够处理的大量复杂的数据,控制更多的设备,拥有FTU大部分的功能,但是对环境要求比较高,一般安装在房箱中。


      FTU是装设在馈线开关旁的开关监控装置。这些馈线开关指的是户外的柱上开关,例如10kV线路上的断路器、负荷开关、分段开关等。一般来说,1台FTU要求能监控1台柱上开关,主要原因是柱上开关大多分散安装,若遇同杆架设情况,这时可以1台FTU监控两台柱上开关。


      DTU一般安装在常规的开闭所(站)、户外小型开闭所、环网柜、小型变电站、箱式变电站等处,完成对开关设备的位置信号、电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、电能量等数据的采集与计算,对开关进行分合闸操作,实现对馈线开关的故障识别、隔离和对非故障区间的恢复供电。部分DTU还具备保护和备用电源自动投入的功能。