逆变器有防孤岛保护,并网柜还要设置防孤岛保护吗?

来源:智能电力网 时间:2023-07-06 14:11:46 发布信息

    答:首先给出答案,无论逆变器是否具有防孤岛保护功能,并网柜作为光伏发电系统的接入点,为逆变器和电网之间的连接设备,需要设置防孤岛保护。


      许多标准、规范对防孤岛保护有明确规定,例如《光伏发电接入配电网设计规范》GB/T 50865-2013第6.3.1条规定,光伏发电系统应配置防孤岛保护,应至少设置主动和被动防孤岛保护各一种。当检测到孤岛时,应断开与配电网的连接。防孤岛保护应与线路保护相配合,当有线路重合闸时,还应与重合闸相配合。因此,防孤岛保护是必须的!

防孤岛保护装置

      并网柜是将光伏系统连接到电网的装置,一个光伏项目会有多个逆变器,且比较分散。当发生孤岛时,无论电网故障还是检修,都必须保证光伏系统停止向电网送电。在并网柜(并网接入点)处断开与电网的连接是最佳选择。而逆变器一旦使用,很少会对其定值进行调整(不方便、用户不专业),因此,逆变器出现异常时,而并网柜没有及时切断连接,增大发生孤岛现象的概率,会对电网、维修维护人员带来安全隐患。


      另外,逆变器的防孤岛保护、低电压穿越保护是相互矛盾的,二者只能选择一个,因此逆变器的防孤岛保护是不确定的。


      当然,不排斥逆变器具有防孤岛保护,多一道保护多一份安全。


      国家电网、南方电网等电力企业也发布了相关技术规范,对光伏并网发电系统的保护措施做了明确的要求。因此,在设计和使用光伏并网发电系统时,需要充分考虑孤岛保护措施,以确保电网安全稳定运行。