多大容量的变压器需要配置差动保护?

来源:智能电力网 时间:2024-04-15 09:35:01 发布信息

      在工业和民用配电设计中,对于变压器装设的差动保护一般有以下要求:

      1、并列运行的容量在5600KVA及以上的变压器。

      2、单独运行的容量在7500KVA及以上的变压器。

      3、并列运行的容量在1000KVA及以上,5600KVA以下的变压器。如果变压器电流速断保护的灵敏度不够,且过电流保护的时限在0.5S以上时,也应装设变压器差动保护

      在实际应用中,还需要根据具体情况进行分析和判断,以确保变压器的安全运行。